В высотках и небоскребах нет отдельных молниеотводов и проводов на фасаде здания, все землится на арматуру каркаса здания и везде выполнено уравнивание потенциалов, то есть заземление розетки контачит с арматурой здания по которой будет течь ток молнии при попадании (клетка Фарадея)YOZ11 писал(а):Что будет если ток молнии попадет на шину заземления? https://www.youtube.com/watch?v=65lqriKh91A
Молниезащита высотных сооружений
http://www.zandz.ru/biblioteka/statya2/ ... heniy.html
5. Заземляющие устройства высотных сооружений
В высотном здании наверняка разместится собственная электрическая подстанция. Требования к ее заземлению окажутся более жесткими, а контур технологического заземления не будет отделяться от заземлителя молниезащиты.
4. Отвод тока молнии в землю
Красная расчетная кривая воспроизводит ситуацию, когда в роли естественных токоотводов выступает металлическая арматура стеклопакетов, которой обеспечено качественное металлическое соединение от верхних этажей до фундамента здания. В наиболее напряженном месте (у поверхности арматуры) магнитное поле падает примерно на 2 порядка величины. Вполне сравнимый эффект можно получить, транспортируя ток молнии по арматурным стержням многочисленных железобетонных опор или по другим металлоконструкциям. Главное, что эффект здесь достигается без сколько-нибудь заметных материальных затрат. Кстати, арматуру стеклопакетов можно использовать и в качестве шин для уравнивания потенциалом на разных высотных отметках здания.
При организации молниезащиты высотных сооружений особое внимание должно быть уделено защите от электромагнитных наводок внутренних электрических цепей объекта, которые в равной степени страдают от нисходящих и восходящих молний. Основной мерой ограничения наводок следует считать равномерное распределение тока молнии по максимально возможному числу токоотводов, в первую очередь, - естественных.