Вариант установки мачты Р-140
Добавлено: 15 мар 2020 18:09
YOZ11
Выкладываю фото варианта установки мачты телескопа на парапет надстройки лифтовой. Может кому пригодится в качестве идеи. Обычно у коммунальщиков головная боль - целостность кровли, отсюда и препятствие и нежелание решать вопросы установки радиолюбительских мачт на крышах. В данном варианте нет угрозы повреждения кровли.
Re: Вариант установки мачты Р-140
Добавлено: 16 мар 2020 21:51
EW2CC
Добавлю, есть одно но !
Оттяжки за парапет и крышки вент.каналов не есть хорошо.
Эти плиты оказывается съезжают.
Имел печальный опыт.
Re: Вариант установки мачты Р-140
Добавлено: 02 июл 2020 16:58
EW2W
10лет использую такой вариант. Оттяжки за парапат, но без сверления бетонной конструкции. Всё работает без проблем!
Re: Вариант установки мачты Р-140
Добавлено: 02 июл 2020 17:22
EW2W
Якоря оттяжек в виде П-образной скобы из уголка ложатся на парапет и фиксируется болтом через приваренную гайку, под край парапета .
Re: Вариант установки мачты Р-140
Добавлено: 02 авг 2021 16:16
EU1ADJ
Доброго!
Если возможно - как в конечном итоге смонтировали фидер (по крыше на стойках или в трубе по поверхности крыши), заземление, оттяжки?
Плюсы и минусы эксплуатации?
С уважением, Дмитрий
Завидую умению варить
YOZ11 писал(а):Выкладываю фото варианта установки мачты телескопа на парапет надстройки лифтовой. Может кому пригодится в качестве идеи. Обычно у коммунальщиков головная боль - целостность кровли, отсюда и препятствие и нежелание решать вопросы установки радиолюбительских мачт на крышах. В данном варианте нет угрозы повреждения кровли.
Re: Вариант установки мачты Р-140
Добавлено: 02 авг 2021 16:32
YOZ11
EU1ADJ писал(а):Доброго!
Если возможно - как в конечном итоге смонтировали фидер (по крыше на стойках или в трубе по поверхности крыши), заземление, оттяжки?
Плюсы и минусы эксплуатации?
С уважением, Дмитрий
Завидую умению варить
YOZ11 писал(а):Выкладываю фото варианта установки мачты телескопа на парапет надстройки лифтовой. Может кому пригодится в качестве идеи. Обычно у коммунальщиков головная боль - целостность кровли, отсюда и препятствие и нежелание решать вопросы установки радиолюбительских мачт на крышах. В данном варианте нет угрозы повреждения кровли.
Фидер уходит на чердак через отверстие в стене. Заземление выполнено прутком арматуры 8мм(на последнем фото) который приварен к верхнему креплению а вторым концом приварен к существующему контуру заземления . К парапету прикручены насквозь шпильками 16мм уголки к которым крепятся талрепами оттяжки