Страница 1 из 1

Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 14:58
EU1VA
Добрый день,

Вводная.
Занимаюсь установкой антенны на крыше.
Получил разрешение в Министерстве Архитектуры и согласование в Эксплуатирующей Организации.
Антенна-вертикал, будет установлена на металлической трубе выше лифтовой пристройки, с заземлением трубы до ближайшего контура (~3..4м).
Спланировал трассу кабеля с крыши (9) на свой 7 этаж по стене вдоль балконов, с креплением за балконины чтоб кабель не бегал по стене. Договорился с хозяевами-8 и -9. казалось бы, всё замечательно.
В процессе перфорирования на крыше получил звонок. Оказывается, хозяйка-9 Категорически Против. без мотивов. без объяснений. без разговора и обсуждения.
Похоже, вдоль балкона не выйдет.

C другой стороны на той же стене имеется молниеотвод - катанка 8 мм. Идущий сверху, и что характерно, дОнизу.
Планирую нанять пром-альпа, чтоб спустился с крыши сверху дОнизу, и прокрепил кабель вдоль данного молниеотвода, с выводом вбок на моем уровне. С применением разрядника как минимум на уровне отвода вбок.

Подобное решение описывается в http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm, п.7.7.2.2, рис.7.18, 7.19

Суть вопроса: допускается ли монтаж кабеля вдоль молниеотвода? или это противоречит Нормативам, Здравому Смыслу и сложившейся годами практике?

Заранее благодарен

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 15:40
YOZ11
Сам кабель будет как крепиться, к самому токоотводу или рядом будет проходить на нектором расстоянии?

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 15:44
EU1VA
YOZ11 писал(а):Сам кабель будет как крепиться, к самому токоотводу или рядом будет проходить на нектором расстоянии?
Кабель думал крепить непосредственно к токоотводу. Металлическими хомутами.
с целью минимизации работ и не-сверления новых отверстий в стене

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 16:09
YOZ11
EU1ADY писал(а):
YOZ11 писал(а):Сам кабель будет как крепиться, к самому токоотводу или рядом будет проходить на нектором расстоянии?
Кабель думал крепить непосредственно к токоотводу. Металлическими хомутами.
с целью минимизации работ и не-сверления новых отверстий в стене
так не стоит делать лучше на расстоянии отдельно закрепить, и свое заземление отдельным проводником выполнить и соединить у самой земли с существующим

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 16:15
EU1VA
YOZ11 писал(а): так не стоит делать (крепить за токоотвод) лучше на расстоянии отдельно закрепить
Принял к сведению.
Имеются ли нормативные расстояния, или предполагать из общих соображений (1 метр в сторону)?

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 16:17
YOZ11
EU1ADY писал(а):
YOZ11 писал(а): так не стоит делать (крепить за токоотвод) лучше на расстоянии отдельно закрепить
Принял к сведению.
Имеются ли нормативные расстояния, или предполагать из общих соображений (1 метр в сторону)?
лучше насколько возможно

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 16:34
YOZ11
тут можно почитать для справки https://terrazn.by/wp-content/uploads/2 ... 2011-1.pdf

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 20:17
EW2ABC
Не только допустимо, а рекомендуется и даже оплетку на него заземлить в нескольких точках. А во время приближения грозы кабель отсоединять естественно от аппарата и выкидывать на балкон, а лучше на улицу.
Изображение

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 19 июн 2019 20:40
EW2CC
При условии, что есть устройство защиты и нормированный контур заземления в месте установки трансивера.
Не путать оборудование базовой станции GSM с нашим оборудованием.
EW2ABC писал(а):Не только допустимо, а рекомендуется и даже оплетку на него заземлить в нескольких точках.
На УКВ прокатит, на КВ иногда возникают проблемы.
Пробовал много раз так делать, восмедисятка и сороковка иногда преподносят сюрпризы,
то КСВ прыгает, то вообще хрен поймёшь что происходит.

P.S.
12 лет отработал в монтаже на Велкоме (А1 :-) ) и сертификат ABB "грозозащита линий и систем электропитания промышленных установок"

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 03:43
YOZ11
К самому токоотводу фидер привязывать очень нежелательно, так как при прохождении тока разряда молнии он может нагреваться. У меня так было, в местах соприкосновения фидера и токоотвода проплавилась оболочка кабеля.


PS. Картинка для примера - левая полоса это заземление из квартиры а правая полоса это заземление идущее с самой крыши, внизу у земли они соединены между собой и с заземлителем. Сам фидер расположить на небольшом расстоянии и в месте ввода в квартиру соединить перемычкой оплетку и левую полосу.

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 06:39
EW2ABC
EW2CC писал(а): На УКВ прокатит, на КВ иногда возникают проблемы.
Пробовал много раз так делать, восмедисятка и сороковка иногда преподносят сюрпризы,
то КСВ прыгает, то вообще хрен поймёшь что происходит.
Да и на укв будет КСВ скакать, если есть антенный эффект кабеля.
Если антенна с правильным балуном то не должно влиять.
http://rfanat.ru/s3/an-c00.html

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 06:41
EW2ABC
YOZ11 писал(а):К самому токоотводу фидер привязывать очень нежелательно, так как при прохождении тока разряда молнии он может нагреваться. У меня так было, в местах соприкосновения фидера и токоотвода проплавилась оболочка кабеля.
А при попадании молнии в дом, только в дом не прямо в антенну, незаземленный кабель может просто испариться, а от него остануться только медные брызги на оконном стекле :-) видел своими глазами последствия при незаземленной антенне.

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 09:16
YOZ11
EW2ABC писал(а):
YOZ11 писал(а):К самому токоотводу фидер привязывать очень нежелательно, так как при прохождении тока разряда молнии он может нагреваться. У меня так было, в местах соприкосновения фидера и токоотвода проплавилась оболочка кабеля.
А при попадании молнии в дом, только в дом не прямо в антенну, незаземленный кабель может просто испариться, а от него остануться только медные брызги на оконном стекле :-) видел своими глазами последствия при незаземленной антенне.
так разговор идет о том как и где крепить фидер а не о том нужно или ненужно его заземлять. Заземлять обязательно нужно и не только фидер а и все металлическое на крыше должно объединяться единым контуром

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 11:27
EW2ABC
YOZ11 писал(а):
PS. Картинка для примера - левая полоса это заземление из квартиры а правая полоса это заземление идущее с самой крыши, внизу у земли они соединены между собой и с заземлителем. Сам фидер расположить на небольшом расстоянии и в месте ввода в квартиру соединить перемычкой оплетку и левую полосу.
Допустим на крыше установлена 5\8 на мачте и она самая высокая на крыше. При прямом попадании в антенну смысл в раздельных шинах :ne_vi_del: Если бы на крыше был установлен молниеприемник выше антенны и подключенный к шине 1 другое дело, а так шина 2 при ударе в антенну возьмет почти все на себя и потеряется замысел применения второй шины. Максимальный ток пойдет по кабелю и если будет тонковат испарится как предохранитель.

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 12:54
YOZ11
Так мачту с антенной нужно заземлить и тогда кабель не испарится.

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 13:58
ew3ew
YOZ11 писал(а):Так мачту с антенной нужно заземлить и тогда...
... гарантированно шмалять в антенну буде :ny_tik:

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 14:11
YOZ11
ew3ew писал(а):
YOZ11 писал(а):Так мачту с антенной нужно заземлить и тогда...
... гарантированно шмалять в антенну буде :ny_tik:
а если не заземлять то шмалять в антенну ня буде?

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 14:20
ew3ew
YOZ11 писал(а):
ew3ew писал(а):
YOZ11 писал(а):Так мачту с антенной нужно заземлить и тогда...
... гарантированно шмалять в антенну буде :ny_tik:
а если не заземлять то шмалять в антенну ня буде?

С гораздо меньшей вероятностью :-):

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 20 июн 2019 14:24
YOZ11
ew3ew писал(а): С гораздо меньшей вероятностью :-):
оригинально

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 21 июн 2019 06:52
ew3ew
YOZ11 писал(а):
ew3ew писал(а): С гораздо меньшей вероятностью :-):
оригинально
Ничего оригинального. В силу статики и прочих наводок разность потенциалов «туча – изолированная антенна» вполне может оказаться меньше разности «туча – некая другая точка здания». Вот в эту точку и шмальне. :ny_tik:

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 21 июн 2019 07:26
ew3ew
EU1ADY писал(а):...Суть вопроса: допускается ли монтаж кабеля вдоль молниеотвода? или это противоречит Нормативам
Нормам противоречит (п.7.5 ТКП 336-2011). Поступил бы так: заземлить основание мачты, оплетку кабеля вверху на мачту, у основания мачты и вблизи ввода в квартиру на ближайшие точки доступа к арматуре каркаса дома. Разрядник вблизи ввода. Кабель подальше от досягаемости (от окон, балконов), можно по струне (тросу) от болтанки. Сечение заземляющих проводников (в эквиваленте по меди)– не ниже сечения оплетки кабеля, для заземления основания мачты - сталь Д=8мм.

Re: Допустимо ли: антенный кабель вдоль молниеотвода

Добавлено: 08 июл 2019 09:09
ew3ew