нужен совет по молниезащите самой антенны
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 окт 2017 18:56
- Откуда: Брест
нужен совет по молниезащите самой антенны
столкнулся с проблемай молниезащиты самой антенны информаций в нете не нашол нужно антену заземлить к мачте и не даст ли это если нужно наводки на антенну .вобще как быть как заземлить саму антенну.
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 895
- Зарегистрирован: 06 июн 2014 17:31
- Откуда: Молодечно
- Контактная информация:
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
Разъем снижения привинтить к Передатчику или УМ, корпус которого заземлить.EW3ACX писал(а):как заземлить саму антенну.
Если приходится передатчик уносить для ремонта, то разъем кабеля снижения соединить с шиной заземления напрямую.
_________________
Владимир,
ex UC2CED, EU2CED, RC2CA, EU2CA
2019 год - https://observablehq.com/@eu2aa
2017 год - http://eu2aa.com
1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
Владимир,
ex UC2CED, EU2CED, RC2CA, EU2CA
2019 год - https://observablehq.com/@eu2aa
2017 год - http://eu2aa.com
1992 год - http://eu2aa.qrz.ru
-
В сети
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 10 ноя 2010 10:39
- Откуда: Antennae Galaxies
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
Зигзаги короткозамкнуты и вибратор по идее контачит с рефлектором. Изолировать эту антенну от мачты не надо. Мачту заземлить. Сделать заземление оплетки кабеля при вводе в дом, после заземления перед вводом в дом скрутить пару витков кабеля в бухточку. При приближении грозы отключать кабель от трансивера.EW3ACX писал(а): в нете не нашол нужно антену заземлить к мачте


http://www.radioscanner.ru/info/article54/
-
Не в сети
- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 03 май 2009 05:54
- Откуда: LO88EC ПЕРМЬ
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
EW3ACX писал(а):столкнулся с проблемай молниезащиты самой антенны информаций в нете не нашол нужно антену заземлить к мачте и не даст ли это если нужно наводки на антенну .вобще как быть как заземлить саму антенну.

В точках нулевого потенциала зигзаг имеет соединение с мачтой , труба мачты надета на конусное металлическое основание которое вбито в землю на глубину 2 метра (антенна вращалась вместе с трубой ). Лучше и не надо
Короче , антенна в точке нулевого потенциала должна быть надёжно соединена с траверсой а та в свою очередь с трубой . Если мачта не должна вращаться можно просто закопать нижнюю часть трубы на 2 метра ...
Заземление мачты никаких наводок в принципе давать не может !!!
P.S. Вопрос написан не грамотно как грамматически так и по существу
как понял

_________________
АЛЕКСАНДР
EW6O
ex : EU4AI, EW6CT, UC2WEQ
АЛЕКСАНДР
EW6O
ex : EU4AI, EW6CT, UC2WEQ
-
Не в сети
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 окт 2017 18:56
- Откуда: Брест
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
во EW2ABC меня правильно понял поскольку часный сектор волновала заземление самой антенны потому как даст в антенну и по кабелю у идет в дом и все равно что там мачта заземлена . Все всем спасибо за совет. Все учту вопрос закрыт
-
Не в сети
- Сообщения: 693
- Зарегистрирован: 03 май 2009 05:54
- Откуда: LO88EC ПЕРМЬ
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
EW3ACX писал(а):во EW2ABC меня правильно понял поскольку часный сектор волновала заземление самой антенны потому как даст в антенну и по кабелю у идет в дом и все равно что там мачта заземлена . Все всем спасибо за совет. Все учту вопрос закрыт

_________________
АЛЕКСАНДР
EW6O
ex : EU4AI, EW6CT, UC2WEQ
АЛЕКСАНДР
EW6O
ex : EU4AI, EW6CT, UC2WEQ
-
Не в сети
- Сообщения: 449
- Зарегистрирован: 06 июн 2013 12:56
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
Оптимально: у основания мачты выполнить соединение оплетки кабеля с заземленной мачтой. Далее кабелем в земле у хату….
-
В сети
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 10 ноя 2010 10:39
- Откуда: Antennae Galaxies
Re: нужен совет по молниезащите самой антенны
Для жильцов высоток пригодится.
Кратко - в современных монолитных высотках нет отдельного контура заземления и провода на фасаде как на пятиэтажках. В качестве молниеотвода используется весь каркас арматуры в монолите и он соединен со всеми металлическими конструкциями на крыше, уравнивающими шинами на каждом этаже и с заземлением в розетке.
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
(утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
http://introkub.ru/6/SO-153-34.21.122-2 ... y.php#3225
Кратко - в современных монолитных высотках нет отдельного контура заземления и провода на фасаде как на пятиэтажках. В качестве молниеотвода используется весь каркас арматуры в монолите и он соединен со всеми металлическими конструкциями на крыше, уравнивающими шинами на каждом этаже и с заземлением в розетке.
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
(утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
http://introkub.ru/6/SO-153-34.21.122-2 ... y.php#3225
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);
в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;
г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;
д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
4.3. Экранирование
Экранирование является основным способом уменьшения электромагнитных помех.
Металлическая конструкция строительного сооружения используется или может быть использована в качестве экрана. Подобная экранная структура образуется, например, стальной арматурой крыши, стен, полов здания, а также металлическими деталями крыши, фасадов, стальными каркасами, решетками. Эта экранирующая структура образует электромагнитный экран с отверстиями (за счет окон, дверей, вентиляционных отверстий, шага сетки в арматуре, щелей в металлическом фасаде, отверстий для линий электроснабжения и т.п.). Для уменьшения влияния электромагнитных полей все металлические элементы объекта электрически объединяются и соединяются с системой молниезащиты (рис. 4.3).
При использовании сетки ее металлические части не изолируются от общей системы заземления (рис. 4.5). Сетка соединяется с общей системой во многих точках. Обычно сетка используется для протяженных открытых систем, где оборудование связано большим числом различных линий и кабелей и где они входят в объект в различных точках. В этом случае вся система обладает низким сопротивлением на всех частотах. Кроме того, большое число короткозамкнутых контуров сетки ослабляет магнитное поле вблизи информационной системы. Приборы в защитной зоне соединяются друг с другом по кратчайшим расстояниям несколькими проводниками, а также с металлическими частями защищенной зоны и экраном зоны. При этом максимально используются имеющиеся в устройстве металлические части, такие как арматура в полу, стенах и на крыше, металлические решетки, металлическое оборудование неэлектрического назначения, такое, как трубы, вентиляционные и кабельные короба.